Sitat av
iMAGINE123
Ja, den skal forsåvidt gjøre det.
med mindre skjøteledningen har en viss lengde (50m + (kommer an på hvor langt unna en fordeling huset ditt ligger)) kan Ik1pmin bli for liten, som igjen kan føre til branntilløp. Men som sagt, jeg ville ikke hatt noen betenkeligheter med å dra ut opp til 3000W (så lenge du har en 2.5mm skjøteledning).
Jeg har også sett det er en diskusjon rundt 13A sikring her. Som nevnt sier forskriften ingen ting om hva en kabel tåler, men normer gjør dette. Du står forsåvidt fritt til å dimensjonere et anlegg utifra forskrifter hvis du kan dokumentere at forskriften er fulgt. I praksis er dette en så stor oppgave at det ikke blir gjort, og man velger derfor å følge NEK400:2010 eller FebDok.
Sitat av NEK400:2010 533.2.1
NEK400:2010 533.2.1 sier følgende om 13A
Valg av utstyr for overbelastningsbeskyttelse av lednigssystemer.
.
.
.
.
* 13A eller mindre når ledningssystemets ledertversnitt er 15mm^2 forlagt med referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1
.
.
Forlegning:
A1: Isolerte ledere i rør i en termisk isolert vegg
A2: Flerlederkabel i rør i en termisk isolert vegg
Dette er da særnorske krav, da f.eks. en flerleder kabel forlagt i henhold til A2, teoretisk tåler 14.5A. Så nedover i Europa er det nok mer vanlig med 13A sikringer. [Uten at jeg har noen ref på det utsagnet]
13A sikringer blir hovedsakelig brukt pga to ting:
1. Den som prosjekterer anlegget ser muligheter til å spare noen kroner på å legge 1.5mm istedenfor 2.5mm og velger derfor å legge åpen kabel i nybygg [disse installatørene skulle blitt skutt umiddelbart, det finnes knapt noe som er styggere enn en åpen forlagt kabel]
2. En 13A sikring er veldig hendig i gamle hus hvor en 10A løser ut ofte. Ligger kabelen åpent forlagt er det da mye billigere å bytte til en 13A enn å rive den gamle kabelen, legge en ny 2.5mm og bytte til en 16A sikring (selv om dette er den beste løsningen).