Sitat av BuzzR
man har også 2fas,
1 fas er 400 v nett, det er ikke så utbrett i norge ennå, men det er på vei inn.. da kobbler man mellom fase og jord, og får 230V
2 fas er når man kobbler 2 faser på 120 v eller noe sammen...
tror jeg, eller loker jeg nå?
Du loker litt
På TN-nettet, 400V(380V) nett kobler man mellom N-leder og L1, L2, eller L3. Her får man da 230V. Dersom du kobler mellom L1-L2,L1-L3 eller L2-L3 får du 400V(380V).
Også en liten digresjon; Vi har tre prinsipielle forskjellige forsyningsnett i Norge:
1. TT-nettet (Terra Terra = jordet nullpunkt i trafoen eller generatoren og utsatte anleggsdeler er jordet med egen jordelektrode). Typiske systemspenninger er 230V eller 400V mellom fasene ved forbruksapparatene.
2. IT-nettet (Isolated Terra = Isolert nullpunkt i trafo, og anleggsdeler (forbruksapparater) er jordet gjennom jordledning i kabler til systemjordingen, enten hver for seg eller samlet.
Typisk systemspenning mellom fasene er 230V. Dette er det mest vanlige nettet i Norge, men IT-nettet som prinsipp taper terreng for TN-nettet ved utbygginger.
3. TN-nettet (Terra Neutral = Jordet nullpunkt i trafo, og anleggsdeler (forbruksapparater) er jordet gjennom jordledning i kabler til systemjordingen, enten hver for seg eller samlet.
Typisk systemspenning er 400V mellom fasene. TN-nettet vinner terreng i utbygginger fordi dette nettet bl.a. kan overføre større effekter (belastning) på mindre kabeltverrsnitter og ved lavere strømmer = billigere anlegg. Skal f.eks. en bolig bygges for TN-nett, må E-verkts nett være TN-nett der boligen tilkobles.
TN-nettet deles gjerne inn i tre hoveddeler: TN-C-nett (Terra Neutral-Combined) og TN-C-S-nett (Terra Neutral-Combined-Separated), og TN-S-nettet (Terra Neutral-Separated).
TN-C-nettet=N-leder (null-leder) og PE-leder (beskyttelsesleder=jordleder) er kombinert i en leder i hele fordelingssystemet, kalles PEN-leder. TN-C-systemet benyttes av E-verk til deres forsyningsnett. Også noe benyttet i gamle industrianlegg. Systemet kalles også 4-ledersystemet.
TN-C-S-nettet=N-leder og PE-leder er kombinert i en enkelt leder i en del av forsyningssystemet, altså først E-verkets forsyningsnett med PEN-leder, så elektroinstallasjonen i ett bygg hvor N-leder og PE-leder splittes.
TN-S-nettet=N-leder og PE-leder er splittet opp til to ledere. Dette systemet benyttes i bygg fordi det ikke er tillatt med TN-C-installasjoner i bygg i dag. Systemet kalles også 5-ledersystemet.
I TN-S-systemet vil det være 400V systemspenning mellom hver av fasene. Det er derfor mulig å ta ut 400V 3-fase og 2-fase. Videre er det mulig å tilkoble ett forbruksapparat mellom en fase og N-lederen. På denne måten kan man ta ut 230V 1-fase spenning til forbruksapparater som vanlige stikkontakter og lys i f.eks. en bolig.
Kilde:
http://www.bbbas.no/Byggevarer/delta...ingssystem.asp