Hvis jeg ikke er alt for hjerneskada så sånn a som dette
4 stk 12 volt batterier
Koblet i serie, så total spenning = 4 * 12V = 48V
Total batterikapasitet = Kapasitet per batteri = 9Ah
UPS Batterikapasitet:

Total batterikapasitet (Wh) = Total batterispenning * Total batterikapasitet

Total batterispenning = 48V
Total batterikapasitet (Ah) = 9Ah
Total batterikapasitet (Wh) = 48V * 9Ah = 432Wh


Server PSU: 230V inngangsspenning, 350W maksimal effekt
Beregning av inngangseffekt til UPS (S_inn):

Inngangseffekt til PSU (S_inn) = Spenningsinngang * Strøminngang
S_ut (UPS) = S_inn (PSU)

S_inn (PSU) = 230V * (350W / 230V) = 350W
S_ut (UPS) = S_inn (PSU) = 350W
Beregning av effekt fra batteri til UPS (P):
Strøm fra batteri til UPS (P) = S_ut / Effektivitet av UPS
Effektivitet av UPS antas å være 0,9 (90%)

P (UPS_inn fra Batteri) = 350W / 0,9 = 388,89W kan nok plusse på litt til her å

Beregning av strømtrekk fra batteribanken til UPS:
Strømtrekk fra batteri (I_dc) = P (UPS_inn fra Batteri) / Total batterispenning

I_dc = 388,89W / 48V = 8,10A

350W i omtrent 1.2 timer (432Wh / 350W) si man kan maks bruke 70% av bly, beste egentlig bare 50%
så bedre regnet er 302 for 70% brukbar som vil gi ca 0.86 T ca 51 min

Dog dette vil være veldig grovt pluss litt optimistisk da man ikke vil draine batteriene helt, blir ca samme hvis det er i parallel å for den utenom ofte litt mere tap i omformingen, hva slags modell av UPS har du, mange av de har egene kalkulatorer for den del, hva slags batteri type er det , agm floodel eller gel? for den del er ups line interative eller online model har litt å si,

Sitat av ivar_oslo Vis innlegg
(Datautstyr går normalt på 5 V).
Vis hele sitatet...
mesteparten av datautstyr hvis det er ment for Dc så er det 48V, noen veldig få tar rett in 12V da det krever mere ampere og tykkere bussbars i ett rack setup, dog for forbruker elektronikk er jeg ish enig.
Men ja blir jo omformet ned men sjelden man kan bare kjøre 5V inn
Sist endret av mrracerhacker; 28. november 2023 kl. 12:34. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.