View Single Post
Hmm.. Rho-verdien til Cu er 1,72*10^-8, som gir en resistans per meter på: R=(1,72*10^-8)/(2,5*10^-6)=0,00688 ohm.. Under halve størrelsen, som gir under halve spenningsdroppet. Ved 16A på hundre meter, blir det V=0,688 ohm*16A=11 spenningstap, og 219V på andre siden. Varmeutviklingen blir P=16^2*0,00688=1,76W per meter, noe som burde gå knakende fint. Hverken spenningstapet eller effekten (varmeutviklingen) i kabelen er av noen betydelig størrelse, så slå deg løs. Selv om elektrikerene som kobler opp faste anlegg tillater kun 4% fall, ville jeg ikke hatt særlig til betenkeligheter til å legge en så lang skjøtekabel.