Sitat av aluminiumfluorid Vis innlegg
Kan si det, at hvis du trekker 5000 W ved 230 V igjennom en ledning med ledere på 1,5 mm2, så blir den leningen ganske så varm ganske så fort.
Vis hele sitatet...
5kW er ~20A. 1.5mm^2 kobber vil ha resitivitet på ca. 0.0112Ohm. Det vil føre til snaut 9W per meter effekt. Det er ikkje veldig mykje. Er kabelen forlagt på betongvegg ville eg ikkje vore ekstremt bekymra. Lagt i isolasjon ville eg sett på det som eit relativt stort problem. Men på dei effektane skal altså eit 10A vern løyse ut på <10 sekund. Då er det totalt uproblematisk.

No er jo 20A på 1.5mm^2 langt over det som er akseptabelt etter NEK400. Du må vel opp i minst 4mm^2 for å vere innanfor.