View Single Post
NEK 400 sier også at:

Ib < In
I2 < Iz

En vanlig 10A kurs har vanligvis I2 på 1,45. Man kan derfor ikke bruke større kurs enn 10A på 1,5mm2 PN.
(Dette kravet gjelder boliger).
Sist endret av Plornt; 13. august 2015 kl. 13:14.