Tråd: C10 sikringer
View Single Post
Trådstarter
5
Sitat av slashdot Vis innlegg
10A er alvorleg lite for komfyr. Anbefalt i normene er vel 25 eller 32A. 10A er 2.3kW, eller ei plate på max effekt med tradisjonell komfyr. Induksjonskomfyrer kan bikke 10kW effekt, og treng altså opp mot 45A på full effekt. Minimum er 16A - men det er absolutt minimum, og lar deg bruke ei stor og ei lita plate på full effekt med ein vanleg komfyr.
Vis hele sitatet...
Jeg vet i oppdragsbeskrivelse sto det at jeg vil ha egen sikring til komfyr(hadde det ikke før) men jeg har ikke spesifisert at jeg vil ha 25A, bare antok at jeg får det siden det er standarden.... men det la inn en kabel for 16A (og visst installert sirking for 10.....) så må vel bare godta det.