Sitat av Jigsaw Vis innlegg
Er du sikker på at det defineres som sone 0? Kilder?

Jeg vil ha det til at det defineres som sone 1 eller 2 under bad.



Har skjekket opp i dette nå, under badekar defineres det som sone 1 hvis det er tilkomst. Da er det tilstrekkelig å kople det i en koplingsboks med IP44. Men det er ikke under noen omstendigheter tillatt å kople boblebadet med stikkontakt. Det skal koples som en permanent det av installasjonen.
Vis hele sitatet...

Beklager, sjekket ikke dette opp på forhånd, tok bare utgangspunkt i at sone 1 er 225cm over bakke og oppover, innenfor dysj/badekar areal. Alt under dette trodde jeg ble definert som sone 0 selv om det ikke er plassert direkte inni badekaret.
Er bare lærling for øyeblikket og slike diskusjoner som dette tror jeg jeg har godt av En dag uten lærdom, er en dag uten mening!

Sitat av sicarlse Vis innlegg
jeg vet at jordfeilbryter fremdeles er et krav, man går ikke ned på sikkerheten. tenkte mer på NÅR det blei innført
hvis han feks ikke har jordfeilbryter, så tyder i alle fall dette på at ting ikke er gjort iht forskrifter og normen når badet blei pusset opp i 2009.
Vis hele sitatet...
Jordfeilbryter kan jeg med ganske stor sikkerhet fortelle at ikke var et krav under NEK400 2006. Jordfeilbryter er valgfritt i hovedanlegget men ganske vanlig å bruke foran overspenningsvern. Resten av anlegget har jordfeilautomater.