View Single Post
Jeg trakk nå en lang ledning fra hoved jordings skinnen i skapet og sjekket mellom fase og jord i alle kontaktene i huset. Koblet inn kun den kursen i det rommet jeg skulle måle. Det var 230/ 0 V mellom fase og jord på alle kontaktene. Er jord felles for alt, slik at det vil bli slik på alle kursene?

Forresten så er jord i hovedinntaket kuttet og isolert, mens huset har egen jord som er tilknyttet en plate gracd ned i jorda. Så da er det vel utelukket at feilen kommer utenfra?

Og nå kommer det som er enda rarere:

Når jeg koblet inn f.eks stua og målte mellom jord og en fase, så hadde jeg 230V / 0volt. Men så skrudde jeg inn sikringen til badet, og da byttet fasene om på hvisken som hadde strøm. Dvs jeg fikk 230 V mellom jord og den andre fasen, den som hadde 0 volt før jeg koblet inn badet. Sinnsykt rart. Hva kan dette bety?