View Single Post
hvis det er et gammel it nett kan jordfeilen ligge hos en nabo før eller etter deg på linjen. er hovedsaklig det som er problemet med et it-nett.
ellers så ligger nok rørene i vegger og tak rundtom i huset ditt, gammelt eller nytt hus? ca.årstall?

Slashdot: i et TN-nett så er det ikke krav til et forankoblet jordfeil vern foran installasjonen, men på utsatte kurser som det heter. Dvs. varmekabler, utelys, utestikk osv. Mens på IT/TT-nett så er kravet forankoblet vern på 30mA.

Det du kan gjøre enkelt da dette gjelder bad, er å måle mellom en fase i en koblingsboks og mellom dusjarmatur eller vanlig servant batteri. kan være jordfeilen ligger her. har vært med på det mange ganger hvertfall.