Hvis det lekker strøm med alt utstyr frakoblet, er det jo ikke særlig annet en skade på kabel/koblingsboks som gjenstår.

Koble fra tilførselen i første koblingsboks på kursen og mål hvilken "vei" det er kontakt mellom jord og fasene. Sikringen av og mål motstand. Alt utstyr frakoblet/avslått. Får du kontakt på kabelen til tavla er jo saken grei, men måler du kontakt på kabelen til rommene så kobler du de fra hverandre og finner ut hvilket. Osv.

Du skulle hatt en Isolasjonstester (megger) her, da det er mulig et vanlig ohmmeter har for lav målespenning til å trenge igjennom til jord. Men det går an å prøve.

Men egentlig burde du ringe elektrikker, hvis ikke du har god greie på hva du driver med.

Husk at det ikke bare er å skru av lysbryteren når du skal måle. Er det 1-polt brudd så er du nøtt til å koble fra armaturen fysisk.

Ellers høres 230v til jord på ene fasen og 0v på andre pluss bare 0.8a feilstrøm ut som litt dårlig jording, selv på IT system.
Sist endret av DeMenT; 11. desember 2008 kl. 16:46. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.